楼主  发表于: 2011-10-07 19:41
以上是什么原因?但有一条火线对零线有340。别外两条火线对零线有200左右
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-09 22:16
引用
引用楼主a475100193于2011-10-07 19:41发表的 变压器输出不带任何负载,三相火线之间是400V平恒, :
以上是什么原因?但有一条火线对零线有340。别外两条火线对零线有200左右

三根相线之间是400v,这很正常,符合要求
有一条火线对零线有340。别外两条火线对零线有200左右
正常情形,相线对零线应是230v,
单相接零故障,该相对零线的电压接近为零,其他两相对零电压升高到线电压接近400v
造成现在这测量结果,必然就是两个方面存在疑点,接入的电源相序,或变压器本体故障,引起相序的失衡,中心点严重偏移,各相对零电压严重不均