综合讨论
变压器输出不带任何负载,三相火线之间是400V平恒,
上一主题
下一主题
a475100193
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
172 个
工控威望:
353 点
下载积分:
958 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2009-12-13
最后登录:
2022-06-30
查看a475100193的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-07 19:41
全看
|
小
中
大
以上是什么原因?但有一条火线对零线有340。别外两条火线对零线有200左右
分享
zhangli019
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
587 个
工控威望:
2465 点
下载积分:
1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2011-02-18
最后登录:
2024-01-27
查看zhangli019的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-07 19:55
全看
|
小
中
大
相位有问题,具体情况我说不上来,有两相相差180°,另外一相与他们相差90°具体原因我说不上来