hy981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 431 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2023-12-14
查看hy981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-07 14:24
图片:
图上有些地方看不太懂,请高手指教一下,
MOV 16#85    SMB77  设定PTO输出、单段、时基为1微秒
SMW68 指的是周期(这个周期我就不清楚怎么理解了,指的是50微秒输出的脉冲数吗还是100微秒输出一个脉冲的)
还有SMD82指是单段脉冲个数 (16#FFFFFFF指的又是什么意思呢)
请高手指教一下,谢谢
[ 此帖被hy981在2011-10-07 14:31重新编辑 ]
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-10 23:02
非高手来试验解释一下:
周期?应该是50微妙输出一个脉冲。100微妙2个
脉冲个数?是置了一个最大值,发送 4294967295 个脉冲后停止发送。    
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 热心助人
  • 棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
    http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812