伺服电机退回原点是以电机前进的脉冲量的总和作为脉冲数。正常情况下是在原点信号处停下,但现在伺服电机冲过了原点十多个毫米才停下。这是第二次出现这个毛病。其他三台伺服运行正常,是否是编码器出现问题了?
成功的路上需要帮助
wysheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 157 点
下载积分: 596 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-10-05
最后登录: 2020-11-08
查看wysheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-07 20:41
我也遇过此事,那是拆编码器,再安装后现的,后从新修改软件设置解决的。也有是干扰问题,屏闭线只能一端接地