eagle2002
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 475 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-08-18
最后登录: 2012-06-09
查看eagle2002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-06 23:18
工艺是用三凌PLC通过485通讯控制2个英威腾CHF100A系列变频器,每个有4个按钮控制,分别是启动、停止、加速、加速。如果第二个的转速要随第一个的转速成比例变化,是否还要用编码器?怎样编程?
请教各位大哥有没有程序实例,急用。谢谢了。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-06 23:35
那要看你的要求高不高。PLC控制两台变频器的启动和停止,1号变频器的模拟量输出接到2号模拟量的输入,调整好两台变频器的PID参数就可以了。
自己的事情自己做.