eagle2002
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 475 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-08-18
最后登录: 2012-06-09
查看eagle2002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-06 23:18
工艺是用三凌PLC通过485通讯控制2个英威腾CHF100A系列变频器,每个有4个按钮控制,分别是启动、停止、加速、加速。如果第二个的转速要随第一个的转速成比例变化,是否还要用编码器?怎样编程?
请教各位大哥有没有程序实例,急用。谢谢了。
在肇兴
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2020-06-20
查看在肇兴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-07 17:07
不要用通讯,按照一楼的去做就行     
在肇兴
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2020-06-20
查看在肇兴的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-07 17:08
引用
引用第4楼xiachangfa于2011-10-07 11:30发表的  :
不用通讯的不行么 用PLC的模拟量输出模块不行么  用通讯的话 我这里没有英威腾驱动器的内部地址 挺麻烦的

英威腾驱动器的内部寄存器地址在说明书上有