例如正反转中按钮互锁。I0.0常开为正转启动,可以在反转回路中写入I0.0常闭吗?
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-12-25
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-07 07:54
程序内互锁,外部再使用机械连锁的接触器,这叫软硬兼施。两手都要抓,两手都要硬。