各位大侠,近期我需购买一个安川公司Σ-Ⅴ 功率为200w的交流伺服电机
但是不同销售商给出了不同的答案,有的说日本的伺服电机都必接隔离变压器的,否则不能正常工作
有的则说 我这个电机功率比较小,可以直接接家用的220V 的电源,不用隔离变压器也可以
整得我很是困惑,请问谁知道正解呢 ,我就是担心直接接家用的220V ,有可能把硬件烧了咋整
分享
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-05 11:45
全看
|
小
中
大
呵呵,首先楼主要清楚一般伺服的输入电压是三相220V,而工厂普遍都是三相380(少数台资企业和日本企业除外),用隔离变压器的目的是将380V变为220V,其作用主要是降压,次要目的才是隔离,而伺服内部是先将220V整流滤波然后再逆变,所以一般小功率马达可以直接接220V单相,不会影响使用,功率大点的马达在空载时接220V单相也可以,但如果带负载时可能电压比较低会报警。
所以综合上述情况结论:接不接隔离变压器是没有关系的,但要注意没有隔离的作用可能触电。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。