各位大侠,近期我需购买一个安川公司Σ-Ⅴ 功率为200w的交流伺服电机

但是不同销售商给出了不同的答案,有的说日本的伺服电机都必接隔离变压器的,否则不能正常工作

有的则说 我这个电机功率比较小,可以直接接家用的220V 的电源,不用隔离变压器也可以

整得我很是困惑,请问谁知道正解呢 ,我就是担心直接接家用的220V ,有可能把硬件烧了咋整
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2011-08-12
最后登录: 2024-05-04
查看ying-feng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-05 13:00
引用
引用第6楼子丑寅卯9于2011-10-05 11:45发表的  :
呵呵,首先楼主要清楚一般伺服的输入电压是三相220V,而工厂普遍都是三相380(少数台资企业和日本企业除外),用隔离变压器的目的是将380V变为220V,其作用主要是降压,次要目的才是隔离,而伺服内部是先将220V整流滤波然后再逆变,所以一般小功率马达可以直接接220V单相,不会影响使用,功率大点的马达在空载时接220V单相也可以,但如果带负载时可能电压比较低会报警。
   所以综合上述情况结论:接不接隔离变压器是没有关系的,但要注意没有隔离的作用可能触电。