请教:8AD模拟量模块编程时 如选择4-20ma模式,用的是位移传感器4-20ma对应0-1500mm这两个应该怎样换算,怎样编程
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-29
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-04 17:04
全看
|
小
中
大
可参考 FX特殊功能模块手册
http://down.ymmfa.com/?id=46
我的思路是这样:
4-20ma 对应 0-1500mm ,根据FX特殊功能模块手册41,42,43页的I/O特性,假如选择的是第3种 (电流输入,4-20mA对应0-8000)
那么PLC读出的数值,每1就代理 1500/8000=0.1875mm
假如PLC读出的数值是800,就是800*0.1875mm=150mm
实际使用时,最好选择最方便计算的那一种I/O特性
特别提醒大家: