在肇兴
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2020-06-20
查看在肇兴的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-04 11:46
欧姆龙CP1H与英威腾CHF变频器的通讯,把PLC的端口设置好,设置为端口2为“串口网关”,“波特率”“格式”的设置PLC与变频器的设置一样就行,变频器的“频率指令”设置为通讯,附件是程序样列,改变D20的值就可以改变变频器频率
附件: 通讯样列.rar (4 K) 下载次数:1339
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(竹叶三) 好人!技术上的进步,离 ..
  • 下载积分:+2(协手闯天下) 感谢分享
  • 下载积分:+1(gang.liu9) 热心助人
    phrame
    除了电气控制,还要学机械,做全能手。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 172(小时)
    注册时间: 2009-03-26
    最后登录: 2024-01-19
    查看phrame的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-05-04 15:10
    看看 学习一下
    phrame
    除了电气控制,还要学机械,做全能手。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 172(小时)
    注册时间: 2009-03-26
    最后登录: 2024-01-19
    查看phrame的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-04 15:13
    楼主,


    我之前也做过这个实验,是一台PLC对两台变频器,其中读和写由于plc走同一个区域,造成读写几个周期后就超时了。