我现在已用485BD做了N:N网络通信。但是距离大于50米,现在的距离有60米,不知道可以通讯上吗?给个答案吧?PLC是三菱FX2N。多谢了!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
在肇兴
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-12-20
最后登录: 2020-06-20
查看在肇兴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-05 12:02
485的好像200M之内都可以