楼主  发表于: 2011-10-03 22:19
我现在已用485BD做了N:N网络通信。但是距离大于50米,现在的距离有60米,不知道可以通讯上吗?给个答案吧?PLC是三菱FX2N。多谢了!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
mqgmqg
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 2576 点
下载积分: 2495 分
在线时间: 399(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2025-01-18
查看mqgmqg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-05 17:22
和外部环境干扰和线缆本身性能规格、设置的波特率等很多因素有关,做的一般良好的情况下,60米没问题。