我现在已用485BD做了N:N网络通信。但是距离大于50米,现在的距离有60米,不知道可以通讯上吗?给个答案吧?PLC是三菱FX2N。多谢了!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2025-01-15
查看gumeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-05 22:05
我就是看到他的通讯距离是50米,所以有些担心。多谢各位的帮助。谢谢了,过两天就可以试一下了 ,到时就知道结果了。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2025-01-15
查看gumeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-21 23:18
前段时间有些忙,现在来回个贴,60多米的通讯距离没有问题。多谢各位的热心帮助!!!再次感谢!!!!