楼主  发表于: 2011-10-02 19:33
我单位有一设备,用的是台达的PLC,近一段时间总显示正在通讯,可总也连接不上。打开一看是PLC的运行指示灯不亮,可有时又恢复正常。于是怀疑是PLC有故障,买来新的考入程序后一切正常。本以为万事大吉,可没几天同样的故障又出现了。我这才想到PLC外接24V电源是否正常。一测,20.4V,将电压调回24V后再也没有出现问题。因此,我建议同行,在出现类似故障时要先检查一下开关电源的电压是否正常。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(kz1566) 感谢分享
  • 下载积分:+5(qq593276766) 感谢分享
  • 下载积分:+5(xqx666) 热心助人
    dream2012
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 1080 分
    在线时间: 160(小时)
    注册时间: 2011-10-17
    最后登录: 2020-06-26
    查看dream2012的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-11-23 10:50
    呵呵,其实第一块PLC的时候你就已经看到现象了,那个时候就该有去寻根究底的想法
    而不是说换了块PLC才发现是电压不够造成的。
    但还是谢谢你的经历提醒
    dream2012
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 1080 分
    在线时间: 160(小时)
    注册时间: 2011-10-17
    最后登录: 2020-06-26
    查看dream2012的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-11-23 10:52
    引用
    引用第11楼aaweihua于2011-10-04 09:03发表的  :
    PLC不是本身带有24V电源吗,为何还要外接?

    有些PLC的工作电源是需要外部供给的直流24V;