GT1150-QBBD-C触摸屏在通讯测试的时候总是提示通讯错误:
可能原因GOT在处理中或者GOT类型不一致
我只做通讯测试用的是RS232的
按道理我都每连GOT怎么来GOT类型不一致?那就是GOT在处理?
有没有遇到相同问题的或熟悉的大哥帮忙解释和处理下!谢谢
分享
pklon2000
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
326 点
下载积分:
6381 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2008-07-11
最后登录:
2024-11-30
查看pklon2000的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-30 21:22
全看
|
小
中
大
那你需要到触摸屏的系统设置里面(默认是按住上面的两个角进入)。找到连接设备设置。看看是不是RS232口已经分配为CH1(l连PLC)了。1150的连个九针口中IF2(公头)支持232,而IF1(母头)支持422。去检查一下就知道了。