用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
GT1150-QBBD-C触摸屏与电脑连接问题
上一主题
下一主题
andy陈
http://shop69946803.taobao.com
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
250 点
下载积分:
680 分
在线时间: 101(小时)
注册时间:
2011-04-28
最后登录:
2024-10-11
查看andy陈的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-30 18:02
全看
|
小
中
大
GT1150-QBBD-C触摸屏在通讯测试的时候总是提示通讯错误:
可能原因GOT在处理中或者GOT类型不一致
我只做通讯测试用的是RS232的
按道理我都每连GOT怎么来GOT类型不一致?那就是GOT在处理?
有没有遇到相同问题的或熟悉的大哥帮忙解释和处理下!谢谢
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-26
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-30 23:33
全看
|
小
中
大
使用232连接不一定能连接上,因为有时232被设置成连接PLC了。
GT1050,GT1055,GT1150,GT1155与电脑连接,都可以使用USB线
这种线在电脑市场很好买到,和一些相机手机的通讯线也一样的
一边是USB口,一边是USB迷你口。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
GT1150-QBBD-C触摸屏与电脑连接问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问