台达伺服(ASDA-B2)脉冲发送完后,M1029会ON。
我想问的是:  M1029 ON一个扫描周期,还 是一直是ON的。
指令如下
{m0}-------------------------------------DPPMA  k1000  k2000  k10000  Y0
yuliang928
先做人后做事
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 2935 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2010-09-25
最后登录: 2024-09-27
查看yuliang928的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-30 12:26
在线等,哪位大侠说下
yuliang928
先做人后做事
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 2935 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2010-09-25
最后登录: 2024-09-27
查看yuliang928的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-02 06:31
没人知道吗
yuliang928
先做人后做事
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 2935 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2010-09-25
最后登录: 2024-09-27
查看yuliang928的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-06 20:41
我用电脑监控了下, M1029 一直是ON  的
yuliang928
先做人后做事
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 1325 点
下载积分: 2935 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2010-09-25
最后登录: 2024-09-27
查看yuliang928的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-07 01:50
4楼,M1029是脉冲指令完结的标志, 脉冲发完后是ON的