wangjian5583
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 260 点
下载积分: 797 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2009-01-26
最后登录: 2024-10-05
查看wangjian5583的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-30 10:33
有一块旧S7-200模块,用西门子中文编程软件时无法与此PLC连接,查找不到PLC。
软件为:STEP 7 - MicroWIN V4.0SP6(200系列)
编程线:USB -PPI(买线时试用过国产S7-200PLC)
PLC型号:MADE IN USA
                   1P 6ES7 214-1AD22 0XB0  
                   S  J9R3747105  
                   E-STAND:2.0
                  APPPOVED CPU224
                  DI  14 X DC24VDC
                  DO  10 X DC24VDC,0.75A
请问是什么原因?
wangjian5583@126.com
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-01 22:26
我有一个 6ES7 214-1BD21 0XB0  PLC产地:MADE IN Japan只能用原装USB -PPI数据线通讯,市场上买的就不行,也郁闷。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-07 18:15
不是设置的问题,我开远程厂家技术人员给我试过就不能通讯,原装的数据线就没问题。