wangjian5583
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 260 点
下载积分: 797 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2009-01-26
最后登录: 2024-10-05
查看wangjian5583的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-30 10:33
有一块旧S7-200模块,用西门子中文编程软件时无法与此PLC连接,查找不到PLC。
软件为:STEP 7 - MicroWIN V4.0SP6(200系列)
编程线:USB -PPI(买线时试用过国产S7-200PLC)
PLC型号:MADE IN USA
                   1P 6ES7 214-1AD22 0XB0  
                   S  J9R3747105  
                   E-STAND:2.0
                  APPPOVED CPU224
                  DI  14 X DC24VDC
                  DO  10 X DC24VDC,0.75A
请问是什么原因?
wangjian5583@126.com
zsb2010
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2009-09-02
最后登录: 2024-01-21
查看zsb2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-30 17:06
1,确认你的编程线的驱动是否装好
2,检查插在电脑上的数据线端口,和编程软件中使用的通信端口是否一致,
3,检查一下你插编程电缆的电脑数据端口的数据速率,一般为9600
4,在你的数据线是国产的话,一般通信速率达不到187.5K,如果之前的CPU是187.5K的速率的话那么你是找不到CPU的