使用FX3U--PLC
程序用drvi 定位,有正反转     用ZRN指令找原点
运行时发现一个问题,如果在drvi工作中按停止,再按复位找原点,轴却不动,此时观察输出--脉冲Y1,方向Y4指示灯都亮,监控程序M8350显示输出中,,为什么轴不转呢
如果在指令drvi完成定位后进入下一步前,按停止,是可以正常找原点的

后来我把找原点的指令zrn改为dszr,情况也是一样的,,