楼主  发表于: 2011-09-29 20:30
今天给一台电机加装变频器,电机铭牌是这样,功率2HP,电压220V电流是6。7A,电压380V电流是3。3A,两种种接法,现在用得是三相380V电压,当我装一个380V/1。5KW变频器会报警过载,装一个3。7KW就OK了,这是为什么呀,我百思不得其解,明明是2HP(1。5KW)电机,为什么1。5KW变频器不行,再说一个问题,启动电流可以达到8A多。
南科自动化设备维修中心
18666449248
shj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看shj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-13 22:11
引用
引用第23楼工控apple于2011-09-30 10:32发表的  :
8楼的,变频器一般都是最大是50HZ吧,还能调超过50的,牛啊

当然能呀,这要取决于电机的好坏,好的电机可以达到120HZ长时间运行。
一般国产电机是达不到的,长时间运行会发热,机械部件受损。
shj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看shj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-13 22:14
380V ,星型接法试试。