kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12367 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2010-06-09
最后登录: 2024-06-14
查看kissko的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-29 20:30
今天给一台电机加装变频器,电机铭牌是这样,功率2HP,电压220V电流是6。7A,电压380V电流是3。3A,两种种接法,现在用得是三相380V电压,当我装一个380V/1。5KW变频器会报警过载,装一个3。7KW就OK了,这是为什么呀,我百思不得其解,明明是2HP(1。5KW)电机,为什么1。5KW变频器不行,再说一个问题,启动电流可以达到8A多。
南科自动化设备维修中心
18666449248
精心设计
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 244 点
下载积分: 582 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2008-09-16
最后登录: 2015-05-24
查看精心设计的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-23 16:19
注意接法、参数设置、名牌额定电流。