楼主  发表于: 2011-09-29 20:30
今天给一台电机加装变频器,电机铭牌是这样,功率2HP,电压220V电流是6。7A,电压380V电流是3。3A,两种种接法,现在用得是三相380V电压,当我装一个380V/1。5KW变频器会报警过载,装一个3。7KW就OK了,这是为什么呀,我百思不得其解,明明是2HP(1。5KW)电机,为什么1。5KW变频器不行,再说一个问题,启动电流可以达到8A多。
南科自动化设备维修中心
18666449248
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 248 点
下载积分: 939 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2008-07-21
最后登录: 2024-03-16
查看李飞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-29 22:03
是这样的  我也考虑到这点了  当你用220v变频器电机接三角形  当用380v变频器时电机接星形   楼主你现象应该是过电流报警   如果8楼说的是错的,当星形接法电机接在220v的变频器上运行是不报警的可以运行的,但是运行电机扭矩小了力不够大达不到额定值!!!!