用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
今天碰到一个怪问题
上一主题
下一主题
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
189 个
工控威望:
5091 点
下载积分:
12367 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2010-06-09
最后登录:
2024-06-14
查看kissko的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-29 20:30
全看
|
小
中
大
今天给一台电机加装变频器,电机铭牌是这样,功率2HP,电压220V电流是6。7A,电压380V电流是3。3A,两种种接法,现在用得是三相380V电压,当我装一个380V/1。5KW变频器会报警过载,装一个3。7KW就OK了,这是为什么呀,我百思不得其解,明明是2HP(1。5KW)电机,为什么1。5KW变频器不行,再说一个问题,启动电流可以达到8A多。
南科自动化设备维修中心
18666449248
分享
刘兴海
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看刘兴海的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-14 13:37
全看
|
小
中
大
1、首先接法要对
2、你所用的电机是不是带刹车的,如果带刹车的话,要单独通一个220V电源给刹车让刹车打开,那样启动电流不会很大了!(请检查)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
今天碰到一个怪问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问