cxlxt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2010-05-12
最后登录: 2023-09-23
查看cxlxt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-29 14:16
今天我的FX1N-24MR可编程控制器的输入点都不起作用了,也就是将输入COM端直接与X0,X1~X15短接,输入指示灯不亮,其它都正常,如写入LDI   X0                        OUT    Y0    运行后,不管是否将X0与COM短接, Y0指示灯都亮。怎样处理?谢谢!
王春杰
WCJ ZYR
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-07-10
最后登录: 2024-08-20
查看王春杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-29 15:27
你把PLC打到STOP状态Y也有输出吗?还是说你没有看程序直接用线在外围测试的?