客户要求两台工控机用以太网走modbus协议做数据交换  通讯距离为300米
现在初步了解下来需使用光纤  (光纤有单模和多模之分)
哪位大哥能给我解一下   用光纤转换是否可以  用何种光纤和转换器  232转光纤是否可行
万分感谢
twt97
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 345 点
下载积分: 906 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-04-03
最后登录: 2021-01-21
查看twt97的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-30 10:26
100米加个中继应行,没试过