跪求学习
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 162 点
下载积分: 782 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2011-03-03
最后登录: 2017-09-15
查看跪求学习的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-29 10:09
求各位高手,大侠帮分析一下! 用型号CPU 226 CN AC/DC/RLY  6ES7-216-2BD23-OXB8的  通讯线是PPI RS485/RS232的线!通讯连接时,刷新能看到PLC 但是上载和下载时就会出现不支持此接口,请问各位这是什么原因,线的原因还是PLC的原因!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-29 10:55
不是原装线吧,或者PLC在停止状态看看可以不。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。