qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-29 07:44
图片:
请看附件说明书,型号为NPN,这样接线可以的吗?还有里面讲的1100个脉冲/升,是不是1秒的时间有1100个脉冲产生?
附件: 流量计.pdf (125 K) 下载次数:67
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
smallnick
do good
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 330 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13569 分
在线时间: 707(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2021-07-18
查看smallnick的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-29 10:14
流量计是NPN,看你I0.1的接线,你的模块是PNP的,需要继电器转一下。
1100脉冲/升,不就是1升的流量对应1100个脉冲嘛,跟1秒有啥关系。
smallnick
do good
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 330 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13569 分
在线时间: 707(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2021-07-18
查看smallnick的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-29 16:10
1.PLC模块是什么?
2.和时间没关系啊,你选OG2,只要是流过了1L的液体就会产生1100个脉冲,时间取决于流速啊。