图片:
请看附件说明书,型号为NPN,这样接线可以的吗?还有里面讲的1100个脉冲/升,是不是1秒的时间有1100个脉冲产生?
附件: 流量计.pdf (125 K) 下载次数:67
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158720 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-17
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-29 17:25
1.看I0.1的接线方法,PLC输入端是PNP型,而你的NPN型信号直接接上去是不行的。
2.按照“脉冲/升"的单位来看,这是真的跟时间、管径都没啥关系。