1 引言 变频器与plc配套应用是常见的自动化集成系统。由plc发出启动、停止、运行频率等指令,来控制变频器的运转及频率输出,达到控制生产过程自动化目的。基于串行通讯的变频器与plc集成技术具有的优点得到广泛的工程重视。本文介绍三菱变频器
三菱变频器f700与西门子plc s7-200在自由口模式下的串行通信,达到plc对变频器的便捷控制。
2 变频器与PLC的连接
plc s7-200与三菱变频器通信采用rs485接口的串行方式。s7-200侧为九针接口,三菱变频器为rs485端子,采用二线式连接,电缆接线如附图所示。
附图 plc与变频器连接
3 通讯系统设计
3.1 plc的自由口通信模式
s7-200支持自由口通信模式。自由口模式使s7-200可以与许多通信协议公开的其他设备和控制器进行通信。波特率为1200~115200 b/s(可调整)。
自由口模式的数据字节格式总是有一个起始位、一个停止位,用户可以选择7位或者8位数据,也可以选择是否有校验位以及是奇校验还是偶校验。
在自由口模式下,通过使用发送中断、接收中断、发送指令(xmt)和接收指令(rcv),为所有通信活动编程。在自由口模式下,通信协议完全由用户程序控制。
3.2 三菱变频器专用协议
在自由口模式下,plc与变频器通信遵循三菱变频器专用协议。首先,按照变频器通讯规格对变频器参数进行设置(具体参照变频器手册)。其次通信采用以下步骤:
向变频器发送要求数据(变频器不会自动发送数据),经变频器等待时间后,从变频器向plc发送返回数据,等待变频器处理事件后,进行再处理。plc与变频器通信以ascii码(16进制)进行。plc对变频器进行运行状态监控、运行频率设置、启动、停止等操作。这些数据的收发采用不同的数据模式。如运行频率采用附表所示数据模式。
附表中,enq为控制符,实际发送16进制数据05,其余皆为ascii码表示。变频器站号范围为0~31,指令代码在变频器手册中给出,如运行频率写入为‘ee’。不同运行指令有不同数据。求和校验求法如下:将从“站号”到“数据”的ascii码按16进制加法求总和,再对和的低两位进行ascii编码。字符数13是结束字符可以是cr或lf。
4 自由口通信编程设计
下面用实例来介绍自由口模式下的通信,plc向变频器发送20hz频率。(要使频率写入有效,开始时plc先向变频器发送“写入”指令,命令代码‘fb’。)
主程序:
网络1:
ld sm0.1 //初始化
movb 16#09, smb130 //端口1自由口模式,波特率9600,每个字符8位,无校验
movb 16#b0, smb187 //写接收指令控制字,允许rcv,检测信息结束字符、空闲线起始条件
movb 16#0d, smb189 //设置信息结束字符为16#0d(回车符)
movw +5, smw190 //设置空闲线检测时间间隔为5ms
movb 100, smb194 //设置最大字符数为100
网络2:
ld sm0.0
movb 16#0d, vb100 //发送数据字符数为13
movb 16#05, vb101 //通讯要求
movb 16#30, vb102 //变频器站号01
movb 16#31, vb103
movb 16#44, vb104 //频率写入命令代码
movb 16#44, vb105
movb 16#31, vb106 //等待时间1×10ms
movb 16#32, vb107 //发送频率20hz
movb 16#30, vb108
movb 16#30, vb109
movb 16#30, vb110
movb 16#44, vb111 //求和校验码de
movb 16#45, vb112
movb 16#0d, vb113 //结束字符
movb 0, mb10
网络3:
ld sm0.0
atch int_0:int0, 26 //端口1发送完中断,连接到中断0
atch int_2:int2, 24 //端口1接收完中断,连接到中断2
eni //允许中断
网络4:
ld sm0.0
r sm187.7, 1 //禁止接收(避免接收发送冲突)
rcv vb149, 1
xmt vb100, 1 //开始发送
中断程序0:
网络1:
ld sm0.0
movb 5, smb35
atch int_1:int1, 11 //定时中断到中断1
中断程序1:
网络1:
ld sm0.0
dtch 11
s sm187.7, 1 //允许接收
rcv vb149, 1 //开始接收
中断程序2:
网络1:
ld sm0.0
incb mb10 //每发送接收完一次mb10加1
ab= mb10, 3 //当超过3次,退出不再发送
creti
网络2:
ldb= smb186, 16#20 //接收无误条件下
ab= vb150, 16#06 //接收数据无错误,退出
creti
not //否则,再发送
r sm187.7, 1
rcv vb149, 1
xmt vb100, 1
5 结束语 变频器与plc在自由口模式下通信,具有很大的灵活性,方便了工程应用。笔者在实际项目中进行了运用,以上方法成功通过,并收到较好的效果。