37千瓦的变频器在50HZ运行时切断输出,就是把变频器和马达之间的交流接触器断开会不会出问题,变频器会不会报警。哪位高手知道啊?
分享
liuwanhong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
218 点
下载积分:
588 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2019-02-22
查看liuwanhong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-29 08:28
全看
|
小
中
大
最好是不要那样,等电机完全停止再断开接触器,这样比较好,对于变频器报警与不报警,那要看是什么变频器了,有的具备这样的功能,有的不具备这样的功能. 我想你应该是在做工频与变频的切换吧,个人建议对于变频和工频的切换还是要尽量延迟下时间.禁止立即切换!