sdll
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 315 点
下载积分: 6303 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-12-19
最后登录: 2024-11-17
查看sdll的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-28 18:48
37千瓦的变频器在50HZ运行时切断输出,就是把变频器和马达之间的交流接触器断开会不会出问题,变频器会不会报警。哪位高手知道啊?
liuwanhong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 218 点
下载积分: 588 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2019-02-22
查看liuwanhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-29 08:28
最好是不要那样,等电机完全停止再断开接触器,这样比较好,对于变频器报警与不报警,那要看是什么变频器了,有的具备这样的功能,有的不具备这样的功能.   我想你应该是在做工频与变频的切换吧,个人建议对于变频和工频的切换还是要尽量延迟下时间.禁止立即切换!
重庆自动化设计18716380185 群:328649838