楼主  发表于: 2011-09-28 14:40
图片:
我在Q02CPU的右侧添加以太网模块后,用FROM-TO指令写入AI、AO模块,请问这时我的XY分配模块输入准备信号是从X10开始还是X0开始,因为我在调试时发现AO没有输出。后来我把以太网模块去掉后,调试时AO输出就没有问题,现在搞不懂是怎么回事。
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-28 20:03
32点了,后面的自然向后排了,或者在系统规划设置里面自己设置。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。