我在Q02CPU的右侧添加以太网模块后,用FROM-TO指令写入AI、AO模块,请问这时我的XY分配模块输入准备信号是从X10开始还是X0开始,因为我在调试时发现AO没有输出。后来我把以太网模块去掉后,调试时AO输出就没有问题,现在搞不懂是怎么回事。
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
分享
luoyingdong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
162 个
工控威望:
306 点
下载积分:
1203 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2011-06-27
最后登录:
2024-11-22
查看luoyingdong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-29 12:15
全看
|
小
中
大
以太模块32点(X0开始),智能模块就要从X20开始
FROM/TO指令是X20才对