楼主  发表于: 2011-09-28 14:40
图片:
我在Q02CPU的右侧添加以太网模块后,用FROM-TO指令写入AI、AO模块,请问这时我的XY分配模块输入准备信号是从X10开始还是X0开始,因为我在调试时发现AO没有输出。后来我把以太网模块去掉后,调试时AO输出就没有问题,现在搞不懂是怎么回事。
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
luoyingdong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 306 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2011-06-27
最后登录: 2024-11-22
查看luoyingdong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-29 12:15
以太模块32点(X0开始),智能模块就要从X20开始
FROM/TO指令是X20才对
Fred Lo