zhangyilin
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhangyilin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-28 09:38
总功率150kw,距离80m左右穿管埋地敷设,用3*120-1*70铜线电缆有没问题!
如果用铝线需多大的电缆。现在的电缆质量很让人担心!
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-28 22:20
引用
引用第6楼guansky168于2011-09-28 14:06发表的  :
150KW 电流约300A左右。120的铜线有点小了,150铜的可以用。
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。