今天在给PLC编程时,插上数据线电脑老显示无法通讯,在编之前机台是正常使用的
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-28 18:48
先找一台好的PLC确认你的电脑com口是不是好的?
再确认这台PLC的编程口是不是好的?
RS232口是比较脆弱的接口,正在通讯中的串口不能硬拔插,不然烧端口的几率很高,我都见过两个兄弟因为在线拔插而造成的端口烧掉