zsk1024
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zsk1024的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-27 17:05
PLC没写入任何程序时,上位机对XY口可进行读写;
PLC写入程序后,我用上位机对其不能写操作了,上位机一个命令,Y口没反应,但读操作可以的,在上位机上显示端口状态,有知道的么,谢谢
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-21
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-27 21:02
PLC程序执行后Y的状态就是PLC输出状态,上位机即使改写也立即被PLC程序重写了。除非PLC程序中未使用的Y,才能被上位机改写
楼主留言:
那这该如何解决呢
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-21
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-28 09:32
上位机改写PLC中未被程序输出使用的中间继电器,在程序中用此中间继电器同时驱动需输出的Y口,关键是上位机改写的点不能被PLC程序改写。
楼主留言:
请问:例如我在PLC程序中用M0输出Y0,那我在上位机上怎么置位复位指令来控制Y0口,谢谢
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。