用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于FX2N-2DA模拟量输出的问题。
上一主题
下一主题
changjiang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
128 个
工控威望:
243 点
下载积分:
864 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2006-09-30
最后登录:
2024-10-22
查看changjiang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-04-10 22:31
全看
|
小
中
大
向大家讨教下?关于FX2N-2DA模拟量输出的问题。
1>它有识别码吗?是多少?有必要进行识别码读起比较吗?
2>书上有讲可对每个通道的输出特性进行设置,(0-10V或4-20mA),请问大家输出特性设置的缓冲寄存区BFM编号是哪个?
我翻了好多手册/书都没查到。有谁知道的,麻烦告知吧!!!
谁有FX2N-2DA电子版手册?上传共享吧!或发到我Email:electr888@yahoo.cn先谢谢啦!!!!
分享
bmz081
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看bmz081的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-04-15 11:39
全看
|
小
中
大
网上有特殊模块使用说明,里面会有2DA的使用说明,如果找不到,我这有
[ 此贴被bmz081在2008-04-15 20:27重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
关于FX2N-2DA模拟量输出的问题。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问