向大家讨教下?关于FX2N-2DA模拟量输出的问题。
1>它有识别码吗?是多少?有必要进行识别码读起比较吗?
2>书上有讲可对每个通道的输出特性进行设置,(0-10V或4-20mA),请问大家输出特性设置的缓冲寄存区BFM编号是哪个?
我翻了好多手册/书都没查到。有谁知道的,麻烦告知吧!!!
谁有FX2N-2DA电子版手册?上传共享吧!或发到我Email:electr888@yahoo.cn先谢谢啦!!!!
分享
一天贼忙
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
476 个
工控威望:
433 点
下载积分:
6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2024-05-23
查看一天贼忙的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-04-11 16:05
全看
|
小
中
大
没用过那个,不过看了下说明书。
1 识别码编程时一般没用,只是个标识。(2da模块好像没有这个,4da有)
2 输出特性2da的因该不用设置,输出接到电压端就是0~10V,电流端就是4~20mA(按照说明书中图接)