     PLC型号 FP0-C32T,编码器,E6H-CWZ6C,  要求,对设备实现360度角度控制同时测出速度。角度控制:设备正转时度数增加,反转时减少(0-359度之间)。不论正转反转,同时测出设备速度。  我的做法是,把PLC系统寄存器里,高速计数器模式设定为方向辨别(X0,X1),这样通过编程可以实现角度控制要求,测速是按照1S时间内测得的高速计数器经过值计算出来的。现在的问题是,测角度时要周期性的给高速计数器经过值清零,这样测出的速度就不准确了, 我是新手还请老师们多指导,多谢了
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-26 00:55
使用三菱的FX 系列,有高速计数器接口,可以使用2相的编码器输入,高速计数器已经有方向的辨别,不用程序实现,速度的只要SPD指令就可以测出速度,可是要滞后一个测速的时间,看你系统的要求能否达到?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-28 23:57
只要一秒的延时不影响你的精度就可以。
3楼  发表于: 2011-09-30 00:28
我以前用的编码器是360的,脉冲数不够,显示的速度变化很大,惨不忍睹,建议最少要到1024以上才行,或者加大编码器的速度
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420