200中有记忆接通延时器TONR
但是300中没有这样的定时器,请教大家,怎么才能实现这个功能啊谢谢
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-30
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-24 10:15
全看
|
小
中
大
S5定时器:S_ODTS
Good Luck~
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-30
查看cvlsam的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-09-27 11:52
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼summer23于2011-09-27 11:31发表的 :
请指教下,具体哪设置啊谢谢
累积定时器,Step7不支持,你需要自行编写FB解决。
Regards
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-30
查看cvlsam的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-09-27 13:52
全看
|
小
中
大
实际上,即使使用梯形图,在Step7中构建一个累积定时器也不是一个困难问题。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-30
查看cvlsam的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-09-27 13:56
全看
|
小
中
大
输入变量IN用于定时器激活信号的输入,RESET用于复位定时器,而PT用于设定需要定时的时间。timer_num用于将定时器编号传入。
总体的设想就是在FB中构建一个自复位的定时器,让其不断产生10MS间隔的定时器脉冲信号,从而对变量进行累加,如果变量等于设定时间,那么就对输出置位,而RESET则是对内部静态变量清空并复位输出。
而ET则是看已经过去的时间,主要用于调试的方便,没有也无所谓。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-30
查看cvlsam的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-09-27 13:59
全看
|
小
中
大
而因为需要累积,因此变量需要使用静态变量,因此:
而为了累加的正确,包括上升沿的处理也同样使用了静态变量。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-30
查看cvlsam的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-09-27 14:02
全看
|
小
中
大
首先,在程序中构建了一个自复位的定时器,用于产生时基脉冲。
然后,在程序中对时钟脉冲进行了累加与比较输出。
最后,对RESET进行处理。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3422 分
在线时间: 9518(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-30
查看cvlsam的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-09-27 14:07
全看
|
小
中
大
最后附上上诉代码的程序,请使用Step7的解压功能解开。
Test.zip
(29 K) 下载次数:54
程序写的不完善,主要是抛砖引玉给你一个解决问题的思路而已,你可发挥的余地相当的大。