各位大侠:
本人是一名搞非标自动化设计的(机械部分),现在正在自学三菱PLC.现在想编一个程序,可是怎么也不行.
现真心向各位大侠请教,首先谢谢各位!
课题是这样的:
有A,B两个气缸,A,B各有两个感应器X1,X2;X3,X4. 输出点Y1,Y2.
按下起动按钮,A气缸伸出到位后。B气缸伸出到位.然后A气缸复位,之后B气缸复位.
请问怎么编写这个手动及自动程序!
哪位大侠如能不吝赐教,本人不胜感激!
谢谢!
分享
550374389
!!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
696 个
工控威望:
1161 点
下载积分:
5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间:
2010-11-28
最后登录:
2024-10-11
查看550374389的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-23 23:51
全看
|
小
中
大
ld x0
or m0
ani m2
out m0
ld m0
ani x4
out y1
ld x2
ani x1
out y2
ld y2
or m1
ani m2
out m1
ld m1
ani x3
out m2
end
x2: A气缸伸出到位 X1:A气缸复位 X4:B气缸伸出到位 X3:B气缸复位 X0:启动