有一4-20MA模拟量输出的红外测温传感器,他的量程是0到500度,用的2AD模块,PLC读取出来的值是484,测量电流是4.9MA,我想问一下,这个484是多少度?现,在我是在室内温度测量,大概温度是28度,这个28度能跟4.9MA对应起来,
分享
rockey
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
327 个
工控威望:
495 点
下载积分:
45916 分
在线时间: 1216(小时)
注册时间:
2008-11-24
最后登录:
2024-12-27
查看rockey的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-24 09:36
全看
|
小
中
大
2AD出厂设置是0-10V的,如果模拟量是4-20MA或0-5V的话要进行偏置和增益的调准的