用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX2N-2AD与4-20MA模拟量信号
上一主题
下一主题
azfeng
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
96 个
工控威望:
254 点
下载积分:
1331 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2008-12-03
最后登录:
2024-07-19
查看azfeng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-23 10:21
全看
|
小
中
大
有一4-20MA模拟量输出的红外测温传感器,他的量程是0到500度,用的2AD模块,PLC读取出来的值是484,测量电流是4.9MA,我想问一下,这个484是多少度?现,在我是在室内温度测量,大概温度是28度,这个28度能跟4.9MA对应起来,
分享
550374389
!!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
696 个
工控威望:
1161 点
下载积分:
5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间:
2010-11-28
最后登录:
2024-10-11
查看550374389的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-24 10:22
全看
|
小
中
大
学习学习
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX2N-2AD与4-20MA模拟量信号
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问