三菱工控论坛
FX2N-2AD与4-20MA模拟量信号
上一主题
下一主题
azfeng
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
254 点
下载积分:
1331 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2008-12-03
最后登录:
2024-07-19
查看azfeng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-23 10:21
全看
|
小
中
大
有一4-20MA模拟量输出的红外测温传感器,他的量程是0到500度,用的2AD模块,PLC读取出来的值是484,测量电流是4.9MA,我想问一下,这个484是多少度?现,在我是在室内温度测量,大概温度是28度,这个28度能跟4.9MA对应起来,
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-16
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-23 17:00
全看
|
小
中
大
FX2N-2AD的出厂设置是按0-10V对应0-4000的输出,如要输入4-20ma,必须对模块上的偏置量和增益量进行调整,使4-20ma对应0-4000.
从484数字看,楼主显然没经过调正。
从4.9ma看,传感器输出正常。
(4.9-4)/(20-4)×500=28.125度