有一4-20MA模拟量输出的红外测温传感器,他的量程是0到500度,用的2AD模块,PLC读取出来的值是484,测量电流是4.9MA,我想问一下,这个484是多少度?现,在我是在室内温度测量,大概温度是28度,这个28度能跟4.9MA对应起来,
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-12-23
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-23 15:22
全看
|
小
中
大
你的测量有误差,2AD的分辨率是0到4000。你的模拟输出是4到20毫安,那对应2AD的数字量就是800到4000。安你测量的4.9毫安的电流那PLC读取的数字量应该是980。测量的温度是0到500,那1度对应的数字量是8,最后的温度是122.5度。你测量的误差太大了。如果按照PLC读取的数字量计算,那 温度是60.5度。
.要是按照28度计算,那PLC读取的数字量应该是224。
[ 此帖被汇荣铝业在2011-09-23 15:28重新编辑 ]