请教下FX功能指令SF.TLP
上一主题
下一主题
mdayan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
115 个
工控威望:
331 点
下载积分:
1108 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2009-05-19
最后登录:
2018-10-30
查看mdayan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-09-21 16:43
全看
|
小
中
大
图片:
在附件中,各位看下。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-18
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-09-21 17:07
全看
|
小
中
大
引用
引用楼主mdayan于2011-09-21 16:43发表的 请教下FX功能指令SFTLP :
在附件中,各位看下。
因为你的SFTL指令的执行条件为常闭触点,且你的SFTL指令为脉冲指令,因此它仅在X001接通时执行1个扫描周期。
所以,当你按X0时,SFTL指令早就执行过了。
考虑将X0作为SFTL的触发条件。