楼主  发表于: 2011-09-21 16:43
图片:
在附件中,各位看下。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-21 17:07
引用
引用楼主mdayan于2011-09-21 16:43发表的 请教下FX功能指令SFTLP :
在附件中,各位看下。


因为你的SFTL指令的执行条件为常闭触点,且你的SFTL指令为脉冲指令,因此它仅在X001接通时执行1个扫描周期。

所以,当你按X0时,SFTL指令早就执行过了。

考虑将X0作为SFTL的触发条件。