楼主  发表于: 2011-09-21 15:04
本公司的伺服报警 POWER LOST  。采用的是24V电源,是用西门子的电源模块转换成的。  为什么有时报警呢?从新断电就恢复了。
谢谢指教
dingrujin999
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dingrujin999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-22 10:43
谢谢关注。 电源的铜线接头被氧化了。有时达不到24.  谢谢你啊