henshuiwqs
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 331 点
下载积分: 14721 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2010-03-27
最后登录: 2024-10-23
查看henshuiwqs的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-20 12:46
问题一: 由于维修变频器的需要,有时候要用到三相380v的电源。 不知能否用变压器将单相220v交流电变为三相380v的交流电?

问题二:   若是给变频器加上三线同相位的380v电压,变频器能否正常工作? (我说的三线同相位的380v电压是,假设用三个变压器,将

3个变压器初级并联接入交流220v,三个变压器次级星接后引出三线同相位的380v电压)。 请各位老师不吝赐教! 先谢了
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-22 18:32
要那么麻烦吗 一个三相的逆变器就解决问题了。