henshuiwqs
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 331 点
下载积分: 14721 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2010-03-27
最后登录: 2024-10-23
查看henshuiwqs的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-20 12:46
问题一: 由于维修变频器的需要,有时候要用到三相380v的电源。 不知能否用变压器将单相220v交流电变为三相380v的交流电?

问题二:   若是给变频器加上三线同相位的380v电压,变频器能否正常工作? (我说的三线同相位的380v电压是,假设用三个变压器,将

3个变压器初级并联接入交流220v,三个变压器次级星接后引出三线同相位的380v电压)。 请各位老师不吝赐教! 先谢了
yhnt
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
注册时间: 2009-07-11
最后登录: 2024-04-12
查看yhnt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-20 23:31
单靠变压器可能实现不了吧。